进户总箱前SPD是否应加熔断器保护?
进户总箱前SPD是否应加熔断器保护?
近日老遇到审图意见,说总箱SPD前要加熔断器保护.
请教: 1.进户总箱前SPD是否应加熔断器保护?
2.如何选择保护电流?
3.对于不同的系统,该如何选择(总箱)SPD的极数? 3P/4P/3P+N?
发布于
2007-03-20 02:02:20
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
what-happened
那保护电流该如何确定?
怎么得出的?
2007-03-20 18:49:20
来自 PC
评论
举报
trx998
1,建议加
2,按标准大于60KA
3,根拒进线形式确定