土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无刷同步电动机励磁装置

无刷同步电动机励磁装置

发布于:2012-09-10 16:15:10 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
今天厂里一台3000kw的同步机开机后励磁电压波动非常严重,手动将负荷加到100%后才稳定下来,降下来后又开始波动,这是什么原因呢?励磁柜参数正确,但电机据说加装了个节能装置,会不会这两者不太和谐?

全部回复(42 )

只看楼主 我来说两句
  • funaxjz
    funaxjz 沙发
    学习了,各位大侠都高深莫测
    2014-02-18 16:43:18

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    本帖最后由 lingxuct 于 2013-6-6 10:37 编辑

    “节能”是挂个牌子,其运行方式就是利用电机负荷不满载(定子电流未到额定值),加大转子励磁电流,使电机定子的电流达到额定值,这样,同步电机就多发出无功电能。


    本帖楼主的问题是运行电流不稳定,没有讨论启动的事。个别朋友“无中生有”,中间来个“软启动”,有钱的去装吧,没什么意思。

    高压开关柜一台就能解决几千KW电机的起动和运行,加软启动又不能少这些开关柜,不装能起动和运行,有什么理由非装不可?
    2013-06-06 10:30:06

    回复 举报
    赞同0