土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 高层宿舍楼需要做自喷不?

高层宿舍楼需要做自喷不?

发布于:2012-09-10 15:29:10 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
12层高层宿舍楼(负一层带车库)需要做自喷不?规范上哪里有提到?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 波
    沙发

    对于AutoCAD2012中的阵列命令与以前相比有点变化:
        (1)不再显示阵列对话框,只能在命令行中输入相应的参数。
        (2)阵列对象过程中可以随时看到阵列的动态变化
        (3)阵列后的对象为关联关系,是统一的整体,也可以设置为独立对象。
    2012-09-14 08:40:14

    回复 举报
    赞同0
  • 灬天蝎乄
    灬天蝎乄 板凳
    走廊用设
    2012-09-11 16:28:11

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.24 万条内容 · 1296 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

顶楼住户如此改动排水管道的通气管合理吗?

本人完全不懂此专业,跪求各位老师及业内高人帮忙分析下,感激不已!本人所住单元共11楼,我家是10楼。11楼上面是赠送给顶楼住户的开敞式阳台,本是立有2-3米的伸顶通气(具体几米,我没有量过,只是大概目测的)。我家搬入的时候,楼上住户还没有装修,厕所的下水也没有发出过臭味。但是去年秋天,楼上住户装修之后,我家的厕所下水处就开始有很严重的臭味,只能平时都把下水处盖上。找原因时,发现顶楼住户装修时把本来立着的伸顶通气截断了,但是并没有堵塞,而是改成了跟地面平铺的管子。管子3-4米通到平台边缘,伸出通气。阳台装修成了屋顶花园,通气管上铺上了木地板。跟楼上住户商量时,他说他比较懂建筑及装修,解释说我们家的厕所泛臭,应该是自己的下水U型管的回水弯有问题,跟他们截断并改道伸顶通气是没有关系的。说如果我们家的U型管正常工作的话,就会挡住所有臭气。因为不懂这些知识,而且觉得似乎楼上住户的解释也比较合理,所以只能不了了之。但是心里一直有个疑惑,为什么他们截断改道了通气管之后,突然就出现这种问题,难道刚好是时间上的巧合?还是因为改了通气管的设计,影响了排气管的气压什么的,使得臭味不能排出?网上查的,都说高层的通气管要伸出屋顶几米高,是为了平衡气压。但还是不太明白,今天来这个专业论坛,请各位老师和高人们帮帮忙,因为真的是影响到正常的生活了,快一年了,住在满是下水道臭气的房里。我一定得找到个专业的解释去跟楼上住户评理呀!谢谢你们了!

回帖成功

经验值 +10