土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 一个消防设计上的问题,请进来看看,不要错过:)

一个消防设计上的问题,请进来看看,不要错过:)

发布于:2007-03-19 20:08:19 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
一幢建筑,占地面积为760平方米,有一个地下车库(停车量大于10辆,小于50辆);地上一层为商店:二至四层为单元住宅,根据规范,此地下车库应设置自动喷淋系统和消火栓系统,试问地上一层商店和二至四层的住宅是否也应考虑相应的消防系统(两个消防系统都要设置还是只设置消火栓);另外针对地下车库设置喷淋,在住宅屋顶是否也应要求建筑上考虑一个18立方米的消防水箱的位置.恳请赐教,谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zww61724790
    zww61724790 沙发
    喷淋,,能不能用市政水呀,,,不设泵房????
    2007-06-05 09:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • li110119
    li110119 板凳
    地下车库设置消火栓+自喷,
    地上一层无论面积大小都设消火栓
    住宅屋顶应要求建筑上考虑一个消防水箱
    2007-03-22 14:27:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

18层民用住宅是否设自喷?

请问18层民用住宅的电梯前室是否须设自动喷淋?

回帖成功

经验值 +10