一幢建筑,占地面积为760平方米,有一个地下车库(停车量大于10辆,小于50辆);地上一层为商店:二至四层为单元住宅,根据规范,此地下车库应设置自动喷淋系统和消火栓系统,试问地上一层商店和二至四层的住宅是否也应考虑相应的消防系统(两个消防系统都要设置还是只设置消火栓);另外针对地下车库设置喷淋,在住宅屋顶是否也应要求建筑上考虑一个18立方米的消防水箱的位置.恳请赐教,谢谢!

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • zww61724790
    zww61724790 沙发
    喷淋,,能不能用市政水呀,,,不设泵房????
    2007-06-05 09:21:05

    回复 举报
    赞同0
  • li110119
    li110119 板凳
    地下车库设置消火栓+自喷,
    地上一层无论面积大小都设消火栓
    住宅屋顶应要求建筑上考虑一个消防水箱