土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 【求助】承台底与一层结构板间架空了,这种情况如何处理

【求助】承台底与一层结构板间架空了,这种情况如何处理

发布于:2012-09-10 11:53:10 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
项目18层房子,管桩基础,无地下室,正负零一层设计为钢筋混凝土结构板,在施工过程中为了赶工期,在承台地梁施工完毕后没有进行回填土回填,直接施工一层结构板,造成承台底与一层结构板之间架空。
问题:现在设计院提出要采用灌注砂的施工方案进行回填处理,使承台达到设计埋置深度,请教各位以前有处理过类似的情况吗?砂浆有流动性对桩身约束提高作用有限,各位有其他更好的办法吗?请各位指点迷津啊!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • llllgggg123
    llllgggg123 沙发
    这种赶工期叫“无知的大胆”,真可谓“劳民伤财”。一栋房子基础都空着,就几个基础桩承载着整栋楼的荷载,请问你敢住吗?更何况还有设计年限的久远?按楼主所提问题,依本人意见:一、如果结构施工不是很高的情况下,全部拆除重做,以绝后患;虽然费用盘大,但不会害人害己。二、据楼主所述的采用灌沙法,想设计院也许经过计算,估计基础承台不是很大;但这个做法,只要有一点施工经验的人都懂:“是蒙人的”;个人认为:在纵横梁交叉处承台边的结构板处开孔,孔径不易过大并进行高压注浆;注浆混凝土强度最好比结构砼高一个等级;具体开孔数量须根据施工现场情况决定。以上仅本人意见;具体处理须专家意见并出具专项方案。
    2013-06-23 13:54:23

    回复 举报
    赞同0
  • winterluoto
    winterluoto 板凳
    水振也不行,振捣棒没法均匀插入振捣啊!处理比较棘手啊
    2012-09-13 08:37:13

    回复 举报
    赞同0