土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 220kV变压器双差动保护TA配置的改进建议

220kV变压器双差动保护TA配置的改进建议

发布于:2007-03-19 17:26:19 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
论文简介:

对目前220kV变压器差动保护普遍采用的大小差配置进行了论述,并针对主变在变高或变中开关代路运行中存在的不足,提出了通过改进大小差TA配置,以更好适应主变各运行方式的对策。



附件名:20073191174296389201.rar

文件大小:22K

(升级VIP 如何赚取土木币)

  • wangjun0816
    wangjun0816 沙发
    资料对变电站和电擦痕能够的设计比较有用,欢迎大家使用
    2007-04-25 10:58:25

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 397 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

公伯峡变压器中性点小电抗接地对线路操作过电压的影响

论文简介: 变压器中性点小电抗接地可以有效地限制单相短路电流。文章就中性点小电抗的接入对系统的操作过电的影响进行了研究。通过计算和分析表明:变压器中性点接入小电抗对系统的操作过电压基本不会产生影响。 附件名: 文件大小:0K (升级VIP 如何赚取土木币)

回帖成功

经验值 +10