考试中的一道案例题,求七氟丙烷的设计量,按公式需要算净空,绿皮书的答案将电缆和吊顶占的空间减去了的,而红皮书没有减这两部分,请问以哪个为准?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zcy399_09
    zcy399_09 沙发
    要看实际情况,全淹没系统是看全淹没的体积,要透过现象看本质。不要扣字眼。
    2012-09-17 21:02:17

    回复 举报
    赞同0
  • zl19830211feng
    只是需要去掉非可燃物体的所占空间
    2012-09-12 14:14:12

    回复 举报