土木在线论坛 \ 注册考试 \ 注册给排水工程师 \ 请教七氟丙烷灭火设计中的净空问题

请教七氟丙烷灭火设计中的净空问题

发布于:2012-09-10 10:38:10 来自:注册考试/注册给排水工程师 [复制转发]
考试中的一道案例题,求七氟丙烷的设计量,按公式需要算净空,绿皮书的答案将电缆和吊顶占的空间减去了的,而红皮书没有减这两部分,请问以哪个为准?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • zcy399_09
    zcy399_09 沙发
    要看实际情况,全淹没系统是看全淹没的体积,要透过现象看本质。不要扣字眼。
    2012-09-17 21:02:17

    回复 举报
    赞同0
  • zl19830211feng
    只是需要去掉非可燃物体的所占空间
    2012-09-12 14:14:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

注册给排水工程师

返回版块

42.93 万条内容 · 744 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

考前防火防盗防骗子,保持好心态!

请各位注意,神马提供真题,提供答案,纯属子虚乌有。钱是小事,坏了心态是大事。平常心,愉悦情,轻松上考场,这是王道。

回帖成功

经验值 +10