土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 这个防雷怎么做
打算采用避雷带和金属面板共同作为接闪器
下图为示意图
这个避雷带和金属屋面需要连接吗
如果需要,怎么连?
是连一道,还是隔多少米一道
用什么材料,焊接还是卡接,还是螺丝连接
有什么规范依据吗

1174293822765.gif

全部回答(9 )

  • lixt8848
    新出了一个规范,上面有作法 06SD702-5--《电气设备在压型钢板、夹芯板上的安装》
    2007-03-21 21:21:21 来自 PC 评论 举报
  • yufujiang010
    采用避雷带和金属面板共同作为接闪器 ,其金属屋面板厚度应大于0.5毫米。避雷带和金属屋面需要连接应采蝇用螺栓连接,为保证接触良好,连接处应采用爪垫压接,并做防腐处理。
    2007-03-21 19:47:21 来自 PC 评论 举报