这个防雷怎么做
这个防雷怎么做
打算采用避雷带和金属面板共同作为接闪器
下图为示意图
这个避雷带和金属屋面需要连接吗
如果需要,怎么连?
是连一道,还是隔多少米一道
用什么材料,焊接还是卡接,还是螺丝连接
有什么规范依据吗
发布于
2007-03-19 16:43:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
lixt8848
新出了一个规范,上面有作法 06SD702-5--《电气设备在压型钢板、夹芯板上的安装》
2007-03-21 21:21:21
来自 PC
评论
举报
yufujiang010
采用避雷带和金属面板共同作为接闪器 ,其金属屋面板厚度应大于0.5毫米。避雷带和金属屋面需要连接应采蝇用螺栓连接,为保证接触良好,连接处应采用爪垫压接,并做防腐处理。
2007-03-21 19:47:21