土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 奇怪的TN系统三相缺一相造成的故障现象

奇怪的TN系统三相缺一相造成的故障现象

发布于:2007-03-19 16:24:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
有一空气开关,其中一相触头烧了造成缺相,结果办公室的部分灯和电脑烧毁。检查过零线,与电房内的零排连接和变压器的零线接地端都没有问题,接地电阻为2.5欧姆。换一个新的空气开关上去测量三相电压正常,三相对零电压为230V。现想问一下各位高手,造成这种情况有可能是什么原因?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • lingxuct
    lingxuct 沙发
    个人反对不是带漏电的四极开关,楼主烧主触头是N线,造成N线断开,三相不平衡,电压变高的一相烧电器。
    2008-12-23 15:28:23

    回复 举报
    赞同0
  • likun99999999
    likun99999999 板凳
    当时有没有量一下烧设备的插座电压?
    2008-12-23 12:01:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多