土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 为什么消防水泵出水口要加旁通管至水池?
从消防泵出水口上接出旁通管至消防水池 ,管上加什么泄压阀之类的阀门配件??是为管网泄压的么??

全部回答(28 )

  • yerenzhang
    有3种 一:泄压 (防止压力过高,管网长时间超负荷)
    二:试泵回流(节约水资源)
    三:方便维修
    2008-12-31 11:32:31 来自 PC 评论 举报
  • gzh1982
    火灾初期,因为投入的消火栓或喷头的数目较少,流量小,压力增大,为保护系统不被破坏,泄压阀达到设置压力自动开启,压力下降,达到保护系统的作用。还有就是水泵试验回水进入水池避免浪费。
    2008-12-31 10:42:31 来自 PC 评论 举报