维保了两台本公司(
http://www.lsjft.com)的730KW制冷量的冷水机组!当初用户反映设备经常高压保护,超温排温保护!有时候还热继电器保护,到现场检查后发现冷却水水温非常高,进水37度出水44度!机器的高压在1.9了,低压在0.4!冷冻水进出水温差9度!(怀疑水泵流量不够)打开冷凝器盖,发现结垢非常严重,甚至有些铜管呗垃圾堵死,于是建议用户清洗冷凝器,更换冷冻机油,清洗油过滤器!后来用户也同意了。但是必须的保证效果!今天把机器维保了,确实非常脏,油过滤器也非常脏,机器依然高压保护,冷却水出水还是最高达到44度回水36度!白干一晚上,费用暂时也没能拿到。请大家积极进来讨论怎么回事!
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句-
whang234
沙发
有没有可能是你的供液堵了,低压太低了。你的冷凝器堵了是一方面系统也可能也出问题了!仅供参考
2012-09-19 19:14:19
赞同0
-
bb3349
板凳
流量,清洗不彻底!!好好清洗一下,我曾经清洗过一次的,压力很高的,换热器里面有一层细泥。
2012-09-19 11:18:19
赞同0
加载更多回复 举报
回复 举报