功率因数的问题!

发布于:2007-03-19 15:30:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我们单位的低压侧的有功和无功比值是58:36,但是高压侧的电子表显示有功和无功的比值是13:19,我们的补偿柜开着,但是交电费的时候发现功率太低,电业局按照高压侧的电子表计算,所以,如何提高功率因数啊?
谢谢,大家!

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • fifazhang
    fifazhang 沙发
    厂区变压器为630KVA.因为负荷不太多,约估计不足10KW,经过互感器,电流太小,达不到无功补偿信号输入的要求(100mA),所以补偿器显示"C--0",不能自动投用。高压数字表显示有功增长的幅度太小,无功增长的幅度太大。3月18号开始,我进行手动补偿,首先我开启2组(50KVar),经过抄表了解,效果不太好,3月19号号我改投用一组(25KVar),现在有功增长还是和以前差不多,但是无功已经增长不是那么快了,明显没有太大的幅度了,我请教各位师傅?在小负荷时候,如何控制高压侧无功功率的增长幅度,其实也就是提高功率因素?
    谢谢啊,回复为盼!
    2007-03-22 00:05:22

    回复 举报
    赞同0
  • tnt302@co163
    tnt302@co163 板凳
    加装电容补偿