土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
建筑结构
\
地下室设计
\
地下室顶板的裂缝控制是否可以放松
地下室顶板的裂缝控制是否可以放松
地下室顶板一般设计时板面裂缝控制为0.2mm,但对于板顶覆土较厚的情况,按0.2mm控制则配筋非常大,为节约钢筋,采用一些措施:如板顶增设100厚的C20素混凝土(配双向6@200钢筋网)刚性防水层、采用纤维混凝土等之后,将裂缝控制等级降为0.3mm。大家认为是否可行?就这个问题与大家讨论。谢谢!
发布于
2007-03-19 15:17:19
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
nhwyh
有防水隔离保护措施,可行。同时需注意保护层厚度取值与室内正常环境不同。
2007-04-23 01:39:23
来自 PC
评论
举报
haoj_1981
我,认为处理好防水,可行。
2007-03-20 20:14:20
来自 PC
评论
举报
相关推荐
cqx_163
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
4
回复
333
粉丝
1
+ 关注
私信
地下室设计
返回版块
4.68 万条内容 · 380 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(2 )