我公司新建厂区,为一钢结构单独厂房,规格为264米*168米,负荷达到8000KW。现考虑10KV/0.4KV配电室位置。如设在外面,那么低压电缆用量巨大,线路也比较长;现打算设在厂房正中间位置,但没有相关资料可借鉴,需要注意那些问题?设备选型上是否有特殊要求?比如是否一定要干变?通风放火问题如何解决?
请教各位大虾了!!

全部回答(3 )

  • zqj701029
    10KV配电规范中对车间内配电房的要求说得不具体,能具体提供一下吗?多谢了。
    2007-03-19 15:08:19 来自 PC 评论 举报
  • oldriver
    可根据负荷分布情况,在一处设高配计量后,在车间内分区设车间变,高压内环网,这样可大大缩短低压配电半径,节约运行成本.可否?