最近一个工程,有四台机组,一开启就高压保护,开不了机,厂家来国,说机组没有问题,希望大家帮这分析.机组是热泵机组.全空气系统

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ryanbin_1
    ryanbin_1 沙发
    现在机组都开不其来呀.直接就跳
    2007-03-19 13:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • tangwt2004
    tangwt2004 板凳
    1.在现场简单的测试一下压缩机的排气温度,看看是否过高?
    2.看看高压保护设定值为多少?
    我遇见一次,高压保护设定值过低,所以一开机就跳停。