土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 热泵工程 \ 高压保护

高压保护

发布于:2007-03-19 12:47:19 来自:暖通空调/热泵工程 [复制转发]
最近一个工程,有四台机组,一开启就高压保护,开不了机,厂家来国,说机组没有问题,希望大家帮这分析.机组是热泵机组.全空气系统

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • ryanbin_1
    ryanbin_1 沙发
    现在机组都开不其来呀.直接就跳
    2007-03-19 13:09:19

    回复 举报
    赞同0
  • tangwt2004
    tangwt2004 板凳
    1.在现场简单的测试一下压缩机的排气温度,看看是否过高?
    2.看看高压保护设定值为多少?
    我遇见一次,高压保护设定值过低,所以一开机就跳停。
    2007-03-19 13:02:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

热泵工程

返回版块

4.66 万条内容 · 386 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

急招热工(暖通)设计人员!

有某广东大型设计院东莞分部有多个小型热电站设计项目,急需热工专业(工艺)或暖通专业设计人员,要求搞过热电站的设计,有热电站的设计经验,待遇面谈,电话:13798890258何工(或13903797737)

回帖成功

经验值 +10