土木在线论坛 \ 电气工程 \ 照明工程 \ 关于室内打靶场的照明问题

关于室内打靶场的照明问题

发布于:2007-03-19 10:26:19 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
一个宽为7.8米,长为59米,高为4.1米的室内打靶场,请问一下选择什么样的灯具以及如何布置灯具

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • kerdexx
    kerdexx 沙发

    选定较好截光角的灯具
    把灯光尽量的往前方向投

    是不是通过这两个方面来调节眩光呢?
    2007-03-19 18:37:19

    回复 举报
    赞同0
  • fdlight
    fdlight 板凳
    靶面的垂直照度要足够高,一般建议2000Lux以上
    其余区域的照度不宜过高,在300Lux左右比较合适
    注意眩光的控制
    2007-03-19 13:41:19

    回复 举报
    赞同0