现有3座楼临近市政给水总线,可不设生活水池和微机给水设备吧

全部回答(1 )

  • rawotto
    这主要是看你工程的以下几方面情况:

    1,市政管网是否允许直接抽水,这在很多城市是不允许的

    2,水压是否满足最不利用水点的水压,总线起端压力一般5公斤,是满足了,但是也不一定的,在用水高峰压力多少还是个未知数。

    我最近做个三层的商场,三层顶面标高都18m多了,市政压力估计是够呛了,但是如果允许直接抽水的话就可以设置一台管道泵来解决,也可以设计常规做,业主来改成管道泵!

    2007-03-19 09:16:19 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。