土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 【请教】现场一台冷库压缩机,怎样修理望指点

【请教】现场一台冷库压缩机,怎样修理望指点

发布于:2012-09-09 11:06:09 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
曲轴1.jpg在维修中碰到了这样一台压缩机,在现场拍了几张照片,望指点。

曲轴1.jpg


活塞.jpg


定子.jpg


残物1.jpg


CIMG0038.JPG


CIMG0036.JPG


CIMG0021.JPG

全部回复(15 )

只看楼主 我来说两句
  • anjuary
    anjuary 沙发
    磅你分析下,下面是我的个人呢观点,有什么不对的情大家指正:、
    1,机组缸套拉伤的直接原因是缺油
    2,连杆打断的原因气缸缺少润滑,也是缺油
    3. 主轴与连杆连接处磨成这样,想必不是一天两天的事情了,已经是旧伤了,以前肯定存在过缺油的故障,而出现故障主要由于现场技术员人为复位,毕竟这故障要开缸才能知道。
    4油泵失效,旋片异常磨损这是看不到的,
    处理办法:
    1,机组设备内外保,油压差保护,上下载电磁阀,
    2.油脏,没有引起重视
    有说的不好的地方请见谅!谢谢
    2013-01-30 10:38:30

    回复 举报
    赞同0
  • wybbyw
    wybbyw 板凳
    冷库压缩机的维修价值不大,换新的吧。
    2013-01-08 17:01:08

    回复 举报
    赞同0