土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 求助!!!急

求助!!!急

发布于:2012-09-09 11:01:09 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
现有这么一个情况 还请各位高手帮我分析下!

现有隧道3000M 有一90KW 的混凝泵再加其它小型设备10KW 总共100KW的设备需要在隧道里运作 由于距离过远 从变压器过来的电压太低 导致设备无法正常运作。

现采用方案:从电网拉10KV的电缆直接到高压柜 高压柜放在隧道口 再拉2000米的高压电缆(YJLV22-3*50)到S9-250KVA(变压器放置在隧道2000米的距离) 再从变压器下端的低压配电柜拉至降压启动柜。

请问:这样的方案是否可行,90KW电机能否正常启动!高压柜选用哪种类型?因为要考虑成本。。。请高手指点下吧!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lh10kv
    lh10kv 沙发
    负荷开关+熔断器组合柜,建议采用SF6全密封全绝缘型,安全可靠,体积小,可达IP67,适合隧道内。目前各厂家都有该系列产品。另外建议变压器也采用干式变,无油很重要。毕竟安全第一。
    2012-09-10 00:41:10

    回复 举报
    赞同0
  • tdqhappy0
    tdqhappy0 板凳
    来学习学习。
    2012-09-09 19:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

新增弱电机房,请教里面需要配备什么

在原来办公室划出个小房间做小机房。。只做为用网线和电话线的交换机用。想请教一个电气专业的。。新增机房有没规定需要排风,冷气。什么的。。本人不是电气专业不懂

回帖成功

经验值 +10