消防水泵和电控柜的技术问题,大家帮帮忙

发布于:2012-09-09 10:28:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
主要问题是这样的,当我把所有空开和保险都打上了按下水泵的启动按钮,电控柜马上一声巨响然后就短路了,1KM的接触器触头就被短路而被融在一起了。而且每次试都是一样。现在就是不懂是什么问题,想得头都大了,希望大家懂的能帮帮忙,在此谢谢大家了,如果大家有不懂的我也会力所能及的帮助大家。

情况介绍:
1.水泵为单级泵,功率为45KW的 2.电控柜为星三角启动方式 3.水泵的绝缘度最低都在50,最高为200 4.水泵的电线头尾也量过了是通的 5.电控柜的U.V.W也量过了也是对的 6.空开打下试电控柜的控制线路也是正常的,正常切换的

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shenwei0
    shenwei0 沙发
    1KM的接触器下有短路吧
    2012-09-12 23:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • pangjiang27
    pangjiang27 板凳
    同等解答。

    45KW还用星三角直启,会不会瞬间启动电流过大啊~~
    能不能改成软启动……
    2012-09-10 09:24:10

    回复 举报
    赞同0