土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防水泵和电控柜的技术问题,大家帮帮忙

消防水泵和电控柜的技术问题,大家帮帮忙

发布于:2012-09-09 10:28:09 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
主要问题是这样的,当我把所有空开和保险都打上了按下水泵的启动按钮,电控柜马上一声巨响然后就短路了,1KM的接触器触头就被短路而被融在一起了。而且每次试都是一样。现在就是不懂是什么问题,想得头都大了,希望大家懂的能帮帮忙,在此谢谢大家了,如果大家有不懂的我也会力所能及的帮助大家。

情况介绍:
1.水泵为单级泵,功率为45KW的 2.电控柜为星三角启动方式 3.水泵的绝缘度最低都在50,最高为200 4.水泵的电线头尾也量过了是通的 5.电控柜的U.V.W也量过了也是对的 6.空开打下试电控柜的控制线路也是正常的,正常切换的

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • shenwei0
    shenwei0 沙发
    1KM的接触器下有短路吧
    2012-09-12 23:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • pangjiang27
    pangjiang27 板凳
    同等解答。

    45KW还用星三角直启,会不会瞬间启动电流过大啊~~
    能不能改成软启动……
    2012-09-10 09:24:10

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动喷水与泡沫联用消防水量的计算

最近有一个问题困扰着我,同一个建筑单独的自动喷水灭火系统和自动喷水灭火系统与泡沫联用系统这两者之间水池的容积有什么区别,请高手指点~

回帖成功

经验值 +10