接地引下线的长度是不是直接计算建筑物的高度?
接地引下线的长度是不是直接计算建筑物的高度?
看到个题目长度计算中是建筑物的高减去2查了说明并没说明这个2是硬性规定的吗?引下线和地极有露出地面2米连接?
发布于
2007-03-17 21:59:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
lmj961
引下线哪有在两米的高度接地的啊,这不安全嘛,一般我们与地网连接都是在距地表0.25米处,这样连接的目的,主要是考虑施工和检测的方便,没有什么硬性规定,其实要从安全角度来说,引下线应该用绝缘钢绞线,接地极连接应该在土壤下0.8米处
2007-03-19 15:08:19
来自 PC
评论
举报
cxj_1981
一种是避雷针引下线一种是避雷网引下线
2007-03-17 22:38:17