一栋十五层住宅,地下室为车库,仅在地下室设喷林系统,系统设加压泵,设计扬程40M,屋顶水箱高度55m,

审图时提出由于水箱的压力,水泵启动后出不了水,有这回事吗?第一次碰到,问得太奇怪了!

全部回复(182 )

只看楼主 我来说两句
  • 2001108125
    2001108125 沙发
    审图审的有道理的很,灭火靠水泵,水箱是临时的初期灭火作用,如果早期启动喷淋泵,那么水泵的压力就不能打开单向阀门,靠水箱单独供水。