我想请教下各位,有根通气管升顶通气,最后在露台上,按照规范,4米之内有门窗是要高出窗顶0。6米,但好像有的人画只是高出露台不少于0。3米,请问这样画可不可以

全部回复(26 )

只看楼主 我来说两句
  • 流星蝴蝶剑
    我都用0.8,不过我见有人用0.5,上人屋面用2.0
    2007-04-09 13:34:09

    回复 举报
    赞同0
  • wjx478994
    wjx478994 板凳
    一般很少采用0.3米,不安全,屋顶楼板做法又是就400后,所以一般采用0.7米或更高
    2007-03-21 19:56:21

    回复 举报
    赞同0