土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 请教:离心泵进水管喇叭口与建筑物的距离

请教:离心泵进水管喇叭口与建筑物的距离

发布于:2007-03-17 16:57:17 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
我查到有以下几种说法:
1.根据国家标准——泵站设计规范GB/T 50265-97,离心泵进水管喇叭口中心线与后墙距离取0.8~1.0D(D为喇叭管进口直径),同时应满足喇叭管的安装要求。
2.根据《小型热电站实用设计手册》,吸水管喇叭口距井壁净距一般采用0.75~1.0D,但靠泵房侧的井壁净距不大于0.5D(D为吸水管喇叭口直径);
3.根据《建筑给排水设计规范》3.8.6 吸水管喇叭口边缘与池壁的净距不宜小于1.5倍吸水管管径;

假如有一直径为630的水泵吸水管,喇叭管按国标选用其进水管径为880,按以上说法,吸水喇叭管中心离水池池壁(泵房侧)的距离如下:
1.根据泵站设计规范 为0.8~1.0X880=704~800;
2.根据《小型热电站实用设计手册》 为0.5X880+880/2=880;
3.根据《建筑给排水设计规范》 为>1.5X630+880/2=1385
泵站设计规范与《小型热电站实用设计手册》相差不大,和《建筑给排水设计规范》相差倒是挺大的,该如何选择?
吸水管离池壁距离对水泵性能又有什么大的影响?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • lovewater
    lovewater 沙发
    以泵站设计规范为准,距离尽量小一些,有一种做法是,直接将吸水喇叭口布置在后墙内,进口与后墙齐平,喇叭口外设套管,水力条件最好

    是不是说吸水喇叭口水平放置呀?如果是的话,应该是垂直放置的喇叭口比水平放置的水力条件要好吧?
    2007-07-04 08:49:04

    回复 举报
    赞同0
  • chchen0123
    chchen0123 板凳


    没理解。喇叭口外设套管?起什么作用?喇叭口又怎么布置在后墙内?