土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 谁该为此次事故负责?

谁该为此次事故负责?

发布于:2007-03-17 16:24:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
事故经过:2007年3月7日10点左右,生产车间内有一工人在操作设备时,不小心把相线触到了机械外壳而发生短路现象,短路的瞬间工厂总开关跳闸,全厂停电,直接经济损失5万元。 初步原因分析:工厂配电系统共为四级如图所示 从图中分析,设备发生故障时,四级、三级、二级开关均没有发生保护性跳闸,而越级到一级开关直接跳闸保护,一级开关为万能式断路器(有短路保护功能),二、三、四级开关均无短路保护功能,所以末端设备一旦发生短路,总开关就会直接跳闸,而导致全厂停电。

全部回复(117 )

只看楼主 我来说两句
  • hf22hf22
    hf22hf22 沙发
    我想是工厂本身满负荷运作,当发生短路,总开关跳闸,而三级开关可能动作时间比1级开关动作时间长,造成主开关跳而下面的开关没跳
    2008-01-15 15:56:15

    回复 举报
    赞同0
  • tengguojie
    tengguojie 板凳
    设计人员应当负责
    但审查人员也有责任
    2008-01-13 22:28:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

35KV还是10KV供电如何取舍?

我公司准备搬家,当然会借此机会扩建,要新上一开闭所,变压器容量17MVA,用电设备全是220/380V,现在正在考虑是采用10KV进线还是采用35KV,我个人有两种想法:1、采用10KV两路进线;2、采用35KV进线,但我不知道两者投资有多差距,请各位高手指教。

回帖成功

经验值 +10