土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 干式变压器的自动带载调压器可靠性问题

干式变压器的自动带载调压器可靠性问题

发布于:2007-03-17 15:50:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
最近我们准备安装几部2500KVA干式变压器,但是有人说如果安装自动带载调压器,其可靠性非常差,不如油式的耐用可靠,请问各位专家,是否如此。多谢指教

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lsg0922
    lsg0922 沙发
    以前不知道,只是听人说,小容量的干式变压器没有必要做成有载调压,用无载调压能完全满足。在必要性上好多人说无载还是好一些,尤其是在价格上。
    2007-12-12 16:00:12

    回复 举报
    赞同0
  • lhjun150212
    lhjun150212 板凳
    可不可靠关键在于开关质量,干变有载调压开关用的是真空开关,进口的有载调压真空开关与干式变压器价格差不多,很贵的。
    2007-03-17 18:12:17

    回复 举报
    赞同0