土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器的选用

变压器的选用

发布于:2007-03-17 11:00:17 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
一栋二类高层办公楼,8000多平方,预计用电容量为650KW(8000平方X80W=640000W),利用系数取0.7,功率因数取0.9
650*0.7/0.9=505.6我有几种方案大家帮我看看
1:两路高压10KV进线,选用两台315KVA,两台同时运行。
2:两路高压10KV进线,选用两台500KVA,一用一备。
3:两路高压10KV进线,选用两台500KVA,两台同时运行,互为百分百备用。
4:选用干式变压器跟选用箱式变压器有何不同,比如同样是500KVA的,不知哪种比较经济如果效果是一样的我可不可以选箱变,好像箱变占的位置比较小。小弟是新手,希望大家不要取笑。这是我最近要做的工程,希望大家能给点建议,感激不尽。

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • tiexue2005
    tiexue2005 沙发
    我个人认为上述方案都没有考虑,变压器的负荷率问题.所以,变压器容量个人观点还得增大
    2007-03-19 21:59:19

    回复 举报
    赞同0
  • w4935345
    w4935345 板凳
    就你列的方案的话,第三个可以,或者选用一台800KVA的干式变压器利用率不错
    2007-03-19 19:24:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

封闭式电力变压器用多久需加油?或检测?

请问各位师傅:封闭式电力变压器(630KVA)用多久需加油?或检测?变压器还剩多少油怎样测定?谢谢解答!

回帖成功

经验值 +10