土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 紧急求助关于排烟联动问题
请问,三类地下汽车库设有排烟系统,如不设火灾报警如何联动

全部回答(4 )

  • firegc
    故明思意联动,是要有关联才能动作的.
    这里我们需要明白的是,排烟口的打开,排烟风机的运行也是需要一个条件去触发它,当没有火灾报警系统下要求联动风机不是不可能,只是规范上不允许.因为,风机的运行可以由排烟口的动作去满足它的条件,问题就出现在排烟口如何让它自动打开.
    建议:排烟口设置为常闭,火灾时现场手动打开,由排烟口的常开点来联锁风机启动.

    一般火灾的初级阶段会出现烟雾,我们的自动报警系统是起到预警作用,挽救损失它有非常重要的作用.
    2007-03-20 17:56:20 来自 PC 评论 举报
  • btbfht
    如果喷林还没动做就需要排烟,排烟风机由谁控制
    2007-03-17 11:16:17 来自 PC 评论 举报