土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 互感器熔丝断后仪表的指示

互感器熔丝断后仪表的指示

发布于:2007-03-16 14:22:16 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
请教大家一下,当一个三相五柱式的电压互感器高压侧的熔丝断了一个或两个后,在低压侧相电压,线电压各会有什么反应.如果换在低压侧又会有什么样的结果?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cnjago
    cnjago 沙发
    如果PT高压侧中性点不接地,则当任一相高压保险熔断后(例如A相)。则与A相有关的线电压,如UAB,UAC线电压为50V,而BC线电压仍为100V。如断两相熔断器,则低压侧三相均无电压。而当高压侧中性点接地后,当两相熔断后,则A端子对其它任一相反的电压均为相电压,而B、C两端子对零线均无电压
    2008-06-13 17:08:13

    回复 举报
    赞同0
  • lcm1975
    lcm1975 板凳
    一相为0两相不变.