土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 请教:《建规2006》8.4.4条的一些迷惑?

请教:《建规2006》8.4.4条的一些迷惑?

发布于:2007-03-16 14:19:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
《建规2006》8.4.4规定:
置临时高压给水系统的建筑物应设置消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱)。消防水箱的设置应符合下列规定:

1 重力自流的消防水箱应设置在建筑的最高部位;
我对这条这条规定的理解是:只要把消防水箱设置在建筑的最高部位,并能重力自流就行了,至于能不能满足消火栓最小压力7米水柱无所谓。就算满足不了也不用做天面增压泵。
请问各位同行怎么理解?当高位水箱的设置高度保证不了最不利消火栓7米静压要求时怎么做?做不做天面增压泵?是不是一定要做增压泵?

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • owens
    owens 沙发
    记得在征求意见稿中,见过对水箱高度有7m静压要求(网上下载的),不知道为什么规范出来后没有了,而条文说明却有满足静压要求的文字,那么静压是多少?参照高规7m?或是规范不严谨?
    2007-03-19 19:26:19

    回复 举报
    赞同0
  • ydh1981
    ydh1981 板凳
    9楼的
    7m,10,13m是充实水柱,不是静压,《建规2006》并没有提到静压要求
    《建规2006》里对高位消防水箱设置高度没求,
    只是在8.4.3-8要求了静压要求满足充实水柱要求,否则消火栓处做启泵按钮。(不过要满足充实水柱的话,静压一般要达到20m左右,根本不可能,所有在没有启泵按钮的情况下在做增压水泵还是可以的。)
    2007-03-19 18:38:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.4 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶消防水箱保温采用什么方式?谢谢了,在线等。

请教:屋顶消防水箱保温应该采用什么材料和方式,我在03S401管道和设备保温图集上没有看到关于水箱的,请教各位高手,一般屋顶消防水箱(工程在南京)保温应该采用什么材料和方式,在线等。。。谢谢了。。。

回帖成功

经验值 +10