土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 高原户内中压真空断路器选型

高原户内中压真空断路器选型

发布于:2007-03-16 13:26:16 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
GB311.1标准只适用于海拔4000米以下,现4000米以上似无标准可行。请教高人如何处理高原户内中压真空断路器的选型,特别是在海拔4000米以上的使用环境。

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 2004.tao
    2004.tao 沙发
    高原型开关设备主要考虑两个问题:
    1、绝缘修正;
    2、温升修正。
    从运行经验来看,绝缘修正是最主要的。
    参照GB311.1修正系数,进行修正,只有24KV电压等级的开关设备才能满足海拔4000米要求:
    1)工频65KV/1min
    2)冲击:125KV
    2008-11-12 22:34:12

    回复 举报
    赞同0
  • ykmyy
    ykmyy 板凳
    找云南开关厂吧,他们有做高原型开关柜的经验,丽江玉龙雪山,四川天路电网等工程都是海拔4000米
    2008-11-11 20:57:11

    回复 举报
    赞同0