这是国内很有名气的(资质都是特级)土建、安装、监理单位共同打造出的某机场的风管吊装现场。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
什么也不是死板的,有时也是一支支插入,当然是放样定位好再插的.
规范是禁止插入定位,那是那些只懂得理论没下工地的人编的.
曾做一工程,4支M64锚栓,长1000mm,一支25kg,100kg你抬去预埋一下,就算你抬动了,编规范的人能将这个预埋件整体安放入钢筋笼才怪.锚栓不是有弯钩就是带锚板的,在承台正是地梁和柱筋的交汇处,锚栓现场很多是很难安装的.
个人的方法是,做一个固定模板,也就是上述的口形钢板,只不过不是和锚栓固定好的,现场将固定模板套好在已插入的锚栓调节定位.锚栓用钢筋或钢铁相互可靠固定,
我是做设计的,不是做现场的,这个想法,只供参考.
上图的抗键剪肯定被钢筋挡到了.