土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 关于高压隔板材料的选择问题

关于高压隔板材料的选择问题

发布于:2007-03-16 11:29:16 来自:电气工程/成套电气设备 [复制转发]
高压成套开关装置内部的隔板过去普遍采用环氧玻璃布板,前几年开始采用SMC板,有人说有文件规定不允许用环氧玻璃布板了,没有找见相关文件,哪位高手来指点一下;

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • wjq215
    wjq215 沙发
    感谢你的解释;不知道是哪个标准或文件要求的,能在请教一下吗?
    2007-03-16 15:37:16

    回复 举报
    赞同0
  • jk_00
    jk_00 板凳
    没有明确说明不允许采用环氧玻璃布板,但有明确说明不允许采用非阻燃材料.
    环氧玻璃布板属于非阻燃材料.
    2007-03-16 13:58:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

成套电气设备

返回版块

15.96 万条内容 · 589 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电力电容有什么不同啊

BCMJ/BKMJ/BSMJ/BZMJ电力电容有什么不同啊

回帖成功

经验值 +10