发布于:2007-03-16 10:34:16
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
不知大家注意到没有:
建规GBJ16—87第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
1.室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
GB 50016--2006第8.4.2条 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1.室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
新规范把室内消防用水量大于15 L/s改为室外消防用水量大于15L/s.这样改的意义有什么?
全部回复(8 )
只看楼主 我来说两句为什么会有个人数的交叉???
回复 举报
只要是人就犯错误!!规范修改的部分在条文解释中都有说明,而这次没有,你来解释一下!!!
回复 举报