土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 新旧建规的一个差别

新旧建规的一个差别

发布于:2007-03-16 10:34:16 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
不知大家注意到没有:
建规GBJ16—87第8.6.1条 室内消防给水管道,应符合下列要求:
1.室内消火栓超过10个且室内消防用水量大于15 L/s时,室内消防给水管道至少应有两条进水管与室外环状管网连接,并应将室内管道连成环状或将进水管与室外管道连成环状。当环状管网的一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部用水量。
GB 50016--2006第8.4.2条 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1.室内消火栓超过10个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有2条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量;
新规范把室内消防用水量大于15 L/s改为室外消防用水量大于15L/s.这样改的意义有什么?

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • xiaoxiaofeng_ren
    我还要请教一下snow_168兄弟,你看看建规表8.2.1,里面如果人数是2.2万人的话,那么火灾次数是几次???
    为什么会有个人数的交叉???
    2007-03-18 10:45:18

    回复 举报
    赞同0
  • xiaoxiaofeng_ren

    只要是人就犯错误!!规范修改的部分在条文解释中都有说明,而这次没有,你来解释一下!!!
    2007-03-18 10:34:18

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

钢结构厂房的消防环管设室内还是室外?

有一个长宽各约70米的钢结构厂房,请问它的消防环管设室内还是室外好?另外连接位于厂房中间消火栓的支管是埋地好还是架空好?

回帖成功

经验值 +10