关于风机油站的问题

发布于:2007-03-16 10:28:16 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
我是电气技术员,5个高压流化风机的油站杂设计的时候,只有锅炉MCC给提供电源,后经建议,甲方买了一套双电源切换,从保安段再供一路电源,但是,双电源切换用的不是ATS,是靠两个短路器加电动执行机构,动作时间已经达到3S,先想请教,在这三秒内,油站的电机等相关设备停转,那么系统会不会发出报警?在这三秒内,电机的瓦式轴承没有油润滑,会不会烧毁?
  • pc990504@co163
    3秒钟会不会造成电机停转,需要看电机的控制方式如何,如果采用直流控制,没有失压保护的话,电机一般是可以自启动的。
    润滑油泵问题,电机失电三秒钟不会那么快停转,就是停转根据油泵的结构,油管里也不一定就没有油压了。
    2007-03-17 17:47:17