土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 无功补偿古怪问题

无功补偿古怪问题

发布于:2012-09-08 17:03:08 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
从630KVA箱变单独出一回185电缆给酒店供电,以前功率因素达不到0.9被供电局罚款,现在新安装5*20KVAR 电容补偿柜,白天自然功率因素0.8左右,投入电容后功率因素反而越投越小,直到5组20KVAR电容全部投入且不切除,此时功率因素0.3左右。到了晚上进线电流IA=60 IB=40 IC=35 电网功率因素0.97左右,此时把控制器功率因素设置到0.99以后,各组电容依次全部投入,功率因素为0.4,且不切除。把功率因素设置到0.95以后控制器不动作。不明白为什么投入电容后反而功率因素越低,且不切除,接线检查了几遍未发现问题,控制器用的天正JKL7CE,换了3KVAR小电容后问题依旧,前几天用的人民的控制器和现在的问题相同,还请各位老师和同行指点迷津,谢谢。

全部回复(16 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjiehua2
    wangjiehua2 沙发
    自己也怀疑是谐波作怪,请问楼上的朋友,你刚才所说的情况最后是如何解决的呢?如换抗谐波控制器,应用那个厂的,什么型号,谢谢,请各位朋友顶起来,要不就石沉大海了
    2012-09-11 16:41:11

    回复 举报
    赞同0
  • dlizhengang
    dlizhengang 板凳
    酒店大量采用节能灯,产生谐波,是谐波问题,有一商场出现过同样问题。
    2012-09-10 22:48:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多