GB50016-2006 8.4.4.3条消防用水与其他用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施.条文解释里说到消防用水
不能被生产生活用水占用.
大家再看GB50015-2003 3.28条,及其的条文解释.意思是说应与其它用水的水池(箱)分开设置.
大家是如何执行的呢?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zxh
    zxh 沙发

    个人以为GB50016-2006在出版时应对照一下GB50015-2003
    2007-03-16 20:53:16

    回复 举报
    赞同0
  • 萝卜花园
    萝卜花园 板凳
    规范的内容是说:生活用水的水池或水箱与其它水箱分开设置,目的是为了保证生活用水的水质。
    而消防用水的水箱或水池可以与其它非生活用水的水箱或水池合用,但要采取消防用水不被挪用,目的是为了保证消防水量。