土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 讨论一下,GB50016-2006 8.4.4

讨论一下,GB50016-2006 8.4.4

发布于:2007-03-15 21:51:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
GB50016-2006 8.4.4.3条消防用水与其他用水合用的水箱应采取消防用水不作他用的技术措施.条文解释里说到消防用水
不能被生产生活用水占用.
大家再看GB50015-2003 3.28条,及其的条文解释.意思是说应与其它用水的水池(箱)分开设置.
大家是如何执行的呢?

全部回复(0 )

只看楼主 我来说两句抢沙发
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

防水套管问题

请教!被套管管径是DN100,用DN125的钢管做其防水套管行不行啊?套管只比被套管大一号,小不小啊?

回帖成功

经验值 +10