土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 防爆区导管与设备连接是否要用专门的接地线做跨接?
这个问题是因为发现建筑电气工程施工质量验收规范GB50303-2002中14.2.8的第一条提到的导管与设备连接处不跨接接地线和爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范BB50058-92中第2.5.15条第二点中提到的“应采用专门的接地线”,两者之间貌似有点矛盾,也许是我的理解能力不好,请各位大虾帮忙解答,谢谢。

全部回答(5 )

  • dink2000
    谢谢楼上的哦
    2007-03-22 21:08:22 来自 PC 评论 举报
  • ar1118du
    没有矛盾,两者说的不是同一件事.
    专门的接地线 是指 不能用金属管线,电缆的金属包皮等做 接地线, 至多只能作为辅助接地线.
    导管与设备连接处不跨接接地线, 用螺纹连接,是关于导管的施工要求的
    2007-03-22 16:16:22 来自 PC 评论 举报
加载更多