100对颜色如何排序?国家标准是怎么样的?翻了很多页,没有找到答案才敢请教大侠。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • zrq778
    zrq778 沙发
    25对以上电话大对数电缆排序送一句口诀:“白红黑黄紫(主色),蓝橙绿棕灰(辅色)”。一百对由四组25对组成按蓝橙绿棕排序(看色带),两百对以上以一百对为基础依此类推;安装时一定要按组分好、扎好才能打线!乱了麻烦可大了!切记!
    2007-06-11 14:26:11

    回复 举报
    赞同0
  • kmchaiyue
    kmchaiyue 板凳
    还有一对冗余线,白红的或者是白兰