泡沫-喷淋联用系统的报警阀和管网设计

发布于:2007-03-15 19:25:15 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
本人目前正在设计一大型地下汽车库,地下两层,面积60000多平方,停车位约2100辆,按汽车库规范宜设泡沫-喷淋联用系统。
但目前较多产家的成套产品中报警阀的规格均为DN100,汽车库喷淋应按中二级设计,如最大管径按DN100设计,肯定会水损过大,造成供水水压不均衡,但按DN150算又不符合以4L/S计3min后必须出泡沫,除非每个泡沫罐后管网都做的比较小,但目前产品均为一个报警阀配一个泡沫罐,系统过于零碎必然造成投资过高,请各位做过泡沫-喷淋联用系统的水友们都来谈谈,多提宝贵意

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • babyhdz
    babyhdz 沙发
    只能多分区多做泡沫罐了吧!不然规范满足不了,3min是一定要出泡沫的!
    2008-01-30 10:33:30

    回复 举报
    赞同0
  • yanjie277281734
    可以分区设置
    2007-06-08 14:36:08

    回复 举报
    赞同0