正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(2 )
主题
回复
粉丝
市政给排水
23.63 万条内容 · 828 人订阅
阅读下一篇
我在一个DN400的主管道上装一台流量为100吨/小时的水泵,已知400管的末梢最低静压力为0.06MPA;水泵启动时会不会造成主管负压?依据伯努利方程P1+密度*g*Z+1/2*密度*V1*V1=P2+密度*g*Z+1/2*密度*V2*V2;上式中P1=0.06,V1=0,要不产生负压,即P2>0;简化上式得0.06=1/2*密度*V2*V2;计算得V2<0.34即不会产生负压;
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(2 )
只看楼主 我来说两句 抢板凳回复 举报