玻璃幕墙接地的问题

发布于:2007-03-15 16:29:15 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
在一个商场施工图校底中,一位监理老师傅提出玻璃幕墙接地的问题。他说每层必须要用热镀锌扁钢40x4兜一圈。我认为商场建筑高度不超过30米,不需要做防侧击雷连接,只要幕墙顶层与接闪器连接,底层与接地体连接就可以了。至于每层玻璃幕墙龙骨只要与本层钢筋网做等电位连接就行了。不知各位平时是怎么做的?另外每层玻璃幕强等电位预埋钢板是由我们来做还是玻璃幕墙公司做?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lhjun150212
    lhjun150212 沙发
    同意不超过30米,不需要做防侧击雷连接
    2007-03-17 17:48:17

    回复 举报
    赞同0
  • wyhao123
    wyhao123 板凳
    图籍是有做法,但是那是局部接线的做法,实际中商场周长好几百米,每一层按道理应该每隔若干米就要有一预埋钢板或板钢筋抽头方便局部等电位连接,但在我们往往中只在设计说明中要求参照某某图籍施工并不具体画出预埋点。实际施工中施工队会自己预留钢板?还是幕墙公司参与施工时指定预埋点?万一幕墙公司进场较晚,那不就有问题了?不知各位碰没碰到过这样的问题?
    2007-03-16 10:03:16

    回复 举报
    赞同0