净化工程里适合用保温软管接送风口吗?
净化工程里适合用保温软管接送风口吗?
如题,就是中间一条主送风管道,然风管侧边开圆口,先接圆筒式的调节阀,然后用玻璃棉保温软管连接到高效送风口,接软管时,用不锈钢箍带固定;
请问:这种做法符合规范吗?
PS.见到不少的工程是这种做法的,省钱省时省人工.
发布于
2007-03-15 16:21:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(32 )
fujingtx
没有问题,我们这样做过,但是国家GMP不认同这样的做法,医院也不承认这样的做法,但是很多外资公司都是这样的做法
2007-10-18 22:27:18
来自 PC
评论
举报
window-my
净化工程不是这么做的,希望大家多学习。杜绝劣质工程的产生。
2007-10-11 22:16:11
来自 PC
评论
举报