土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器及电流互感器的问题

变压器及电流互感器的问题

发布于:2007-03-15 16:21:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
变压器是6300KVA的,该选择多大的电流互感器

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • mengya126
    mengya126 沙发
    是的,谢谢了。以后还会有不懂的地方还要请教你哟,希望你还能热心回答讲解哟。
    2007-03-16 08:21:16

    回复 举报
    赞同0
  • wyxsacf
    wyxsacf 板凳
    你说的是不是高压侧的变压器出线柜内的CT啊,如果是,应该按照变压器一次侧额定电流选择,6300KVA的变压器一次侧额定电流是约等于363.76,可以选择400/5的互感器。
    2007-03-15 19:13:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 398 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电流互感器请教高手

请问假如10KV计量互感器的等级,选的比实际大一级,是否会造成计量结果,比实际用电量小很多呢,谢谢

回帖成功

经验值 +10