求助,高温地区(伊朗)空调罢工了,求高手支招

发布于:2012-09-08 08:50:08 来自:施工技术/暖通工程施工 [复制转发]
我们的客户,在伊朗油田,安装2台特灵风冷风管式分体空调,单台制冷量28kw,每台一个压缩机,电源460v,60Hz;室内是设备机房,密闭,平常没有人。已经运行3年,还可以。近日气温高达50℃,机器总是高压保护。客户已经清洗了室外机换热器,室外各设备无异常。油田,水源缺乏,不能用耗水的方法。当地没有空调专业人员,不能对冷媒系统进行改动。只能用调整外围条件的方法。我们是彻底没有招术了。有人提议遮挡部分室内风量,使其制冷量减小,……
请各位达人出手相助,谢谢啦。

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • hqlllhl
    hqlllhl 沙发
    谢谢zzm999999。我通知现场调高温度试试。
    2012-09-12 18:15:12

    回复 举报
    赞同0
  • zzm999999
    zzm999999 板凳
    或者把室内温度提高一点,减少机组出力也可以。
    2012-09-12 15:59:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多