土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 电子数显多功能电表计量的问题

电子数显多功能电表计量的问题

发布于:2007-03-15 15:12:15 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新安装电子电表,参比电压3*100V,参比电流3*1.5(6),现在运行不正常,260KW高压电机,电流一般在23A,走了48小时,才走了0.21个数字,变比为50/5,6000/100,这是肯定的不正常,以前的电表参比电流是3*3(6),电流端子A、C也倒过线,这到底是什么原因?电表是正泰产的,表也经过计量所校验过,是电表的精度有问题?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • blj0996
    blj0996 沙发
    多谢,电流互感器是两只,那我得查查,表是几元件的表了
    2007-03-16 12:44:16

    回复 举报
    赞同0
  • xyzsyp
    xyzsyp 板凳
    用了几只互感器呀?现在的高压用电度表有好多是三相二原件表呀!也有三相三线表,一定要弄清的。特别是三只互感器接二原件表,两只互感器接三原件表,容易出错的。而且A(C),相电压一定对应A(C)相电流,B相电压不能少,接线一定要搞准的,否则误差就大了。其次就是电度表的问题,具我估计没有别的问题了。仔细检查吧!
    2007-03-15 19:07:15

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

ATS可以做级联吗?

《民规》中要求一级负荷中的特别重要负荷需有双路独立电源和柴油发电机备用电源。通常我做的都是每路电源分别与柴油机进行自动切换后,在同一根母线上进行母联(电气与机械联动)。请问:可以做ATS级联切换吗?即和柴油发电机切换后的双路电源再经过ATS自动切换;或者双路市电经过ATS切换后再和柴油机组进行自动切换。如果可以的话,两级ATS之间的切换延时时间应该怎样配合啊?两级切换的逻辑关系应该是怎么样的?

回帖成功

经验值 +10