土木在线论坛 \ 电气工程 \ 工业自动化 \ 变频器后端可以接电度表,和频率表吗(线圈)
目的:
一个变频器,同时控制两台电机。
需在控制箱前端面,查看频率值,并对其计功耗。
问题1:
变频器后端可以接电度表,和频率表吗(线圈)
问题2:
变频器,是不是不能在 ,不接负载(电机)下启动?

全部回答(3 )

  • ihf
    ihf
    一个变频器,同时控制两台电机。
    需在控制箱前端面,查看频率值,并对其计功耗。
    问题1:
    变频器后端可以接电度表,和频率表吗(线圈)
    问题2:
    变频器,是不是不能在 ,不接负载(电机)下启动?

    问题1:可以接频率计,变频器有专用输出端口,电子的机械的频率表都可以接,但要符合变频器专用输出端口的要求,可查看说明书。电能表是不可以接在变频器后端的,接在变频器之前才能计量。
    问题2:变频器可以在不接负载的情况下起动,按RUN键,可以看到变频器面板显示的频率从0升至设定值。
    2007-03-26 17:17:26 来自 PC 评论 举报
  • lgj198222
    1、不能在后端接电度表。如果要看频率的话,变频器操作板上可以看到
    2007-03-24 18:56:24 来自 PC 评论 举报