土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 变压器容量如何选择
一个商业建筑,总设备容量200kw,KX取0.8,计算负荷160KW,
那么选变压器应该选多大的KVA,应怎么选?


谢谢

全部回答(2 )

  • glbcomein
    那还有啥想的
    2007-03-15 15:28:15 来自 PC 评论 举报
  • shaofuqiang1958
    功率因数为0。9。160/0。9=176KVA。最好用315KVA的。
    2007-03-15 15:03:15 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 427 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10