土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电气资料库 \ 紧急求助:直流励磁机故障
有一问题请教:我处一微型水电机组(55KW),发电机定子烧毁修复后,投入试运行,总是烧磁场变阻器(直流励磁机励磁),经检查磁场回路和交流回路绝缘电阻均合格,对并激线圈的极性也作过调换,励磁电压正常,励磁电流也不大,但无论怎样磁场变阻器总是过热甚至烧毁,一直找不到原因,希望赐教。

全部回答(1 )

这个家伙什么也没有留下。。。

电气资料库

返回版块

70.14 万条内容 · 756 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10