我做了一个武汉的住宅小区,甲方说住户内只要配线到住户配电箱,弱电也就引导家居弱电箱为止,其引至各设备的出线由住户二次装修时自己敷设。请问有这种做法么?这样做的话能通过当地的审图么?

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liyigs
    liyigs 沙发
    这样的工程会给用户带来很多麻烦。
    《住宅设计规范》(GB50096-1999)2003年修订版中第6.2.5条“3.每套住宅的空调电源插座、电源插座与照明,应分路设计;厨房电源插座和卫生间电源插座宜设置独立回路;”按建设部要求90㎡(二室二厅一厨一卫)每套住宅最少需要6个回路(设计图纸预留也应留置6个回路),而弱电部分(有线电视、电话、网线)又需3个回路,这些回路若用户暗敷设需剔凿墙体和地面(若遇上砖混结构-工程交工之日就成危房!)敷设线路,明敷设实在影响美观,作为用户是难以接受!!!
    这样的施工图纸能通过审查,失职呀!
    2007-03-20 14:18:20

    回复 举报
    赞同0
  • freeregistration
    应该不能通过图纸审查
    2007-03-15 23:30:15

    回复 举报
    赞同0